Umbau meiner Heizungsanlage im Altbau

Hier kann jeder sein Heizungsprojekt vorstellen.
Benutzeravatar
Gust
Bereichsmoderator
Beiträge: 556
Holzvergaser: Do 28. Jan 2016, 13:27
Bewertung: 160

Re: Umbau meiner Heizungsanlage im Altbau

Beitrag #19236 von Gust » Mo 21. Mai 2018, 22:02

Helmut hat geschrieben:Hallo Alex,
das macht so keinen Sinn! Wozu willst du den mit aller Gewalt ein Dreiwegeventil einbauen? Die Spielereien kannst du dann machen wenn du Solar mit einbindest. Der Holzofen oder der Gaskessel braucht das nicht da diese eh immer mit Maxtemp laden.
Besorg dir lieber eine anständige Regelung, mach genügend Temperatursensoren an den Puffer, dann kanst du das ganze ohne viel Aufwand regeln was du evtl. mit dem Dreiwegeventil vor hast.

Mach es so einfach wie möglich!

lz4kj7nz.png


Die Pumpe vom Gaskessel inkl. Rücklaufbremse kommt zwischen Mischer und Gaskessel in die kalte Leitung. Dein Holzofen benötigt eigentlich auch eine Sicherheitsgruppe..... außer du kannst Garantieren, dass dein Gaskessel niemals vom System getrennt wird!


Sehe ich wie Helmut.
Jetzt noch den Rücklauf vom Gaskessel an Pufferanschluss "G" oder "B" anschließen.
Man will ja nicht den ganzen Puffer mit Gas aufheizen...
Und beim Vorlauf vom Kaminkessel kurz vor dem Puffer einen Rückflußverhinderer einbauen.

Gruß Gust
Atmos 30GSE frisiert, Insel-BHKW 1kW(el)+2kW(th), GB162, Solar und PV, etc...

Benutzeravatar
Alex_in_HH
--Mitglied--
Beiträge: 7
Holzvergaser: So 15. Apr 2018, 15:55
Bewertung: 1
Wohnort: Hamburg

Re: Umbau meiner Heizungsanlage im Altbau

Beitrag #19237 von Alex_in_HH » Mo 21. Mai 2018, 23:11

Hallo Helmut,

Code: Alles auswählen

Die Pumpe vom Gaskessel inkl. Rücklaufbremse kommt zwischen Mischer und Gaskessel in die kalte Leitung.


Bild

In dem Brötje Hydraulikplan steckt die Pumpe aber im VL.

Code: Alles auswählen

Dein Holzofen benötigt eigentlich auch eine Sicherheitsgruppe..... außer du kannst Garantieren, dass dein Gaskessel niemals vom System getrennt wird!


Der Kaminofen ist mit TAS ausgestatet. Reicht das nicht aus?

Gruß

Alex

Benutzeravatar
Helmut
Globaler Moderator
Beiträge: 2148
Holzvergaser: Fr 29. Jan 2016, 13:52
Bewertung: 307
Wohnort: Leutkirch

Re: Umbau meiner Heizungsanlage im Altbau

Beitrag #19238 von Helmut » Di 22. Mai 2018, 07:34

Gust hat geschrieben:Sehe ich wie Helmut.
Jetzt noch den Rücklauf vom Gaskessel an Pufferanschluss "G" oder "B" anschließen. Man will ja nicht den ganzen Puffer mit Gas aufheizen...


Kann man machen, könnte man aber auch mit einem Tempsensor bewerkstelligen. Dann ist man etwas flexibler.

Gust hat geschrieben:Und beim Vorlauf vom Kaminkessel kurz vor dem Puffer einen Rückflußverhinderer einbauen.

Gruß Gust


Der wird mit Sicherheit schon in der Rücklaufanhebung vorhanden sein.


Alex_in_HH hat geschrieben:Bild

In dem Brötje Hydraulikplan steckt die Pumpe aber im VL.


Mit dem unterschied dass dort keine Rücklaufanhebung bzw. kein Mischer verbaut ist und die Pumpe direkt für den Heizkreis zuständig ist ;) . Du verbaust aber einen Mischer und willst ja auch höhere Temperaturen fahren zum Pufferladen. Da ist die Pumpe dann besser in der kalten leitung aufgehoben.
Geht aber auch so wenn du willst.

Alex_in_HH hat geschrieben:Der Kaminofen ist mit TAS ausgestatet. Reicht das nicht aus?


Wie ich geschrieben habe, der Gaskessel hat ja eine..... Ich weiß ja nicht wie die örtlichen gegebenheiten sind.
Evtl. steht der Holzofen höher, dann bist du zumindest froh, wenn man den Kessel entlüften kann.
mfg
Helmut

Holzvergaser - Kessel (Sturzbrandkessel) Orlan 25 mit FT, Eigenbau Frischwasserstation, UVR1611, FWR21, CAN Modul, 2 Heizkreise (Heizkörper, Fubo/Wahei), 6m² Solarthermie

Benutzeravatar
Gust
Bereichsmoderator
Beiträge: 556
Holzvergaser: Do 28. Jan 2016, 13:27
Bewertung: 160

Re: Umbau meiner Heizungsanlage im Altbau

Beitrag #19239 von Gust » Di 22. Mai 2018, 17:30

Helmut hat geschrieben:
Gust hat geschrieben:Sehe ich wie Helmut.
Jetzt noch den Rücklauf vom Gaskessel an Pufferanschluss "G" oder "B" anschließen. Man will ja nicht den ganzen Puffer mit Gas aufheizen...


Kann man machen, könnte man aber auch mit einem Tempsensor bewerkstelligen. Dann ist man etwas flexibler.

nur wird das Beladen des oberen Bereiches des Puffers mit dem Gaskessel bei Anschluss am Puffer ganz unten recht lang dauern...
Helmut hat geschrieben:
Gust hat geschrieben:Und beim Vorlauf vom Kaminkessel kurz vor dem Puffer einen Rückflußverhinderer einbauen.


Der wird mit Sicherheit schon in der Rücklaufanhebung vorhanden sein.

Da wäre ich mir nicht so sicher...
https://www.haustechnikonline.de/mediaf ... LTC100.pdf

Gruß Gust
Atmos 30GSE frisiert, Insel-BHKW 1kW(el)+2kW(th), GB162, Solar und PV, etc...

Benutzeravatar
Helmut
Globaler Moderator
Beiträge: 2148
Holzvergaser: Fr 29. Jan 2016, 13:52
Bewertung: 307
Wohnort: Leutkirch

Re: Umbau meiner Heizungsanlage im Altbau

Beitrag #19240 von Helmut » Di 22. Mai 2018, 18:05

Gust hat geschrieben:nur wird das Beladen des oberen Bereiches des Puffers mit dem Gaskessel bei Anschluss am Puffer ganz unten recht lang dauern...


Ok, da kann ich noch mit. Dann aber an Anschluss "B".

Gust hat geschrieben:.....
Da wäre ich mir nicht so sicher...


Ich weiß schon warum ich keine "Fertigbauteile" Nutze.

Also so

lz4kj7nz.png
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
mfg
Helmut

Holzvergaser - Kessel (Sturzbrandkessel) Orlan 25 mit FT, Eigenbau Frischwasserstation, UVR1611, FWR21, CAN Modul, 2 Heizkreise (Heizkörper, Fubo/Wahei), 6m² Solarthermie

Benutzeravatar
Gust
Bereichsmoderator
Beiträge: 556
Holzvergaser: Do 28. Jan 2016, 13:27
Bewertung: 160

Re: Umbau meiner Heizungsanlage im Altbau

Beitrag #19241 von Gust » Di 22. Mai 2018, 18:34

Ja, so könnte ich mir die Hydraulik vorstellen.

Nur noch 2 kleine Anmerkungen:
Ich würde den Rückflussverhinderer möglichst direkt am Puffer verbauen. Damit vermeidet man Microzirkulation im Rohr...
Den Rückflussverhinderer am Vorlauf vom Gaskessel direkt am Puffer würde ich sicherheitshalber drinlassen.
Die ESBE Dinger haben eine Leckwassermenge; habe leider schon gesehen, daß die Beimischleitung immer leicht warm wurde.
Kann allerdings auch sein, daß ich langsam übervorsichtig werde...

Gruß Gust
Atmos 30GSE frisiert, Insel-BHKW 1kW(el)+2kW(th), GB162, Solar und PV, etc...

Benutzeravatar
Helmut
Globaler Moderator
Beiträge: 2148
Holzvergaser: Fr 29. Jan 2016, 13:52
Bewertung: 307
Wohnort: Leutkirch

Re: Umbau meiner Heizungsanlage im Altbau

Beitrag #19242 von Helmut » Di 22. Mai 2018, 18:51

Kann man auch machen, Hauptsache es sind Rückflussverhinderer drin......
Ob die jetzt an der Pumpe hängen, oder welche die in der leitung sind, sollte egal sein.

lz4kj7nz.png



Entscheiden muss der "Bauherr".
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
mfg
Helmut

Holzvergaser - Kessel (Sturzbrandkessel) Orlan 25 mit FT, Eigenbau Frischwasserstation, UVR1611, FWR21, CAN Modul, 2 Heizkreise (Heizkörper, Fubo/Wahei), 6m² Solarthermie

Benutzeravatar
Alex_in_HH
--Mitglied--
Beiträge: 7
Holzvergaser: So 15. Apr 2018, 15:55
Bewertung: 1
Wohnort: Hamburg

Re: Umbau meiner Heizungsanlage im Altbau

Beitrag #19247 von Alex_in_HH » Sa 26. Mai 2018, 15:46

Hallo zusammen,

vielen Dank an alle Beteiligten! Jetzt muss ich mich mit UVR auseinandersetzen :) Das Thema kann geschlossen werden.

Gruß und ein schönes WE!

Alex

Benutzeravatar
Gust
Bereichsmoderator
Beiträge: 556
Holzvergaser: Do 28. Jan 2016, 13:27
Bewertung: 160

Re: Umbau meiner Heizungsanlage im Altbau

Beitrag #19250 von Gust » Sa 26. Mai 2018, 21:56

Warum schliessen?

Mich würde interessieren, was letztendlich gebaut wurde und ob es gut läuft.
Das ist der Hintergrund, warum ich hier Gedanken mache und meinen Senf dazu gebe....

Vorab vielen Dank für Info´s

Gruß Gust
Atmos 30GSE frisiert, Insel-BHKW 1kW(el)+2kW(th), GB162, Solar und PV, etc...

Benutzeravatar
Helmut
Globaler Moderator
Beiträge: 2148
Holzvergaser: Fr 29. Jan 2016, 13:52
Bewertung: 307
Wohnort: Leutkirch

Re: Umbau meiner Heizungsanlage im Altbau

Beitrag #19251 von Helmut » Sa 26. Mai 2018, 23:25

Gust hat geschrieben:Warum schliessen?

Mich würde interessieren, was letztendlich gebaut wurde und ob es gut läuft.
.....


Jup, so sehe ich das auch.

@Alex: sag uns doch bescheid was wie gebaut wird, und später auch deine Erfahrungen.
Davon Lebt so ein Forum.
mfg
Helmut

Holzvergaser - Kessel (Sturzbrandkessel) Orlan 25 mit FT, Eigenbau Frischwasserstation, UVR1611, FWR21, CAN Modul, 2 Heizkreise (Heizkörper, Fubo/Wahei), 6m² Solarthermie

Benutzeravatar
Alex_in_HH
--Mitglied--
Beiträge: 7
Holzvergaser: So 15. Apr 2018, 15:55
Bewertung: 1
Wohnort: Hamburg

Re: Umbau meiner Heizungsanlage im Altbau

Beitrag #19256 von Alex_in_HH » Do 31. Mai 2018, 23:05

Hallo zusammen,

ich melde mich, wenn ich soweit bin.

Herzlichen Dank an alle Beteiligten!

Gruß

Alex

Benutzeravatar
TomK
--Mitglied--
Beiträge: 7
Holzvergaser: Do 23. Aug 2018, 14:37
Bewertung: 0
Wohnort: Lorsbach

Re: Umbau meiner Heizungsanlage im Altbau

Beitrag #19465 von TomK » Do 23. Aug 2018, 15:32

Hallo Alex,
wie weit bist du mit deinem Projekt? Ich habe etwas ähnliches geplant.
Mit was hast du denn dein Hydraulikschema gezeichnet?
Grüße nach HH
Tom