Input bei Fhem instalieren

Beitrag von Helmut » Sa 14. Jan 2017, 18:45

Hallo,
wie kann ich einen weitren Input von der FT bei Fhem instalieren? Bei der FT sind ja noch PT1000 Eingänge vorhanden (eigentlich für Pufferspeiche). Dort habe ich jetzt meinen Schornsteintempsensor angeschlossen. An der FT wird auch die Temp angezeigt. Würde dieses Signal auch gern am Diagram von Fehm sehen.
Habe schon geschaut und gelesen..... Evtl. suche ich an der falschen stelle wie ich einen weitren Input im Diagramm sichtbar mache.
Kann mir da mal jemand auf die Sprünge helfen?
mfg
Helmut

Holzvergaser - Kessel (Sturzbrandkessel) Orlan 25 mit FT, Eigenbau Frischwasserstation, UVR1611, FWR21, CAN Modul, 2 Heizkreise (Heizkörper, Fubo/Wahei), 6m² Solarthermie

Benutzeravatar
jostmario
Administrator
Beiträge: 965
Registriert: Do 28. Jan 2016, 00:11
Bewertung: 149
Wohnort: Zimmern ob Rottweil
Kontaktdaten:

Re: Input bei Fhem instalieren

Beitrag von jostmario » Sa 14. Jan 2017, 19:09

Hallo Helmut,

Kommen die Daten des Sensors in Fhem am Heizkessel als Reading an ?

Gruß Josty
Holzvergaser Orlan 40KW Brennkammer und Turbolatoren von Spikisveni Holzgasverteiler von Jens
Flammtronik umbau mit getrennter Primär/Secundärluft 3200 Liter Puffer
Visualisierung über Raspberry mit FHEM

Bild

Benutzeravatar
Helmut
Globaler Moderator
Beiträge: 2510
Registriert: Fr 29. Jan 2016, 13:52
Bewertung: 353
Wohnort: Leutkirch

Re: Input bei Fhem instalieren

Beitrag von Helmut » Sa 14. Jan 2017, 19:40

jostmario hat geschrieben:Hallo Helmut,

Kommen die Daten des Sensors in Fhem am Heizkessel als Reading an ?

Gruß Josty
Wo kann ich das sehen?

Hier???
2017-01-14 19_39_15-Home, Sweet Home.jpg
nö. dann kommt da nix an...


Halt!!!!! habs gefunden was du meinst....
2.jpg
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
mfg
Helmut

Holzvergaser - Kessel (Sturzbrandkessel) Orlan 25 mit FT, Eigenbau Frischwasserstation, UVR1611, FWR21, CAN Modul, 2 Heizkreise (Heizkörper, Fubo/Wahei), 6m² Solarthermie

Benutzeravatar
Helmut
Globaler Moderator
Beiträge: 2510
Registriert: Fr 29. Jan 2016, 13:52
Bewertung: 353
Wohnort: Leutkirch

Re: Input bei Fhem instalieren

Beitrag von Helmut » Sa 14. Jan 2017, 19:49

Jetzt.... kommt an
2.jpg
"Speicher 65,2"

Und wie mach ich das jetzt sichbar im Diagramm?
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
mfg
Helmut

Holzvergaser - Kessel (Sturzbrandkessel) Orlan 25 mit FT, Eigenbau Frischwasserstation, UVR1611, FWR21, CAN Modul, 2 Heizkreise (Heizkörper, Fubo/Wahei), 6m² Solarthermie

Benutzeravatar
jostmario
Administrator
Beiträge: 965
Registriert: Do 28. Jan 2016, 00:11
Bewertung: 149
Wohnort: Zimmern ob Rottweil
Kontaktdaten:

Re: Input bei Fhem instalieren

Beitrag von jostmario » Sa 14. Jan 2017, 20:19

Hallo

Kannst du im Diagramm nicht eine Zeile einfügen mit kesselten und in der dritten Spalte dann Speicher auswählen.
Kann aber auch sein das der Speicher noch gar nicht mit geloggt wird.
Bin noch bis 22:15 @Work kann mir das heute Abend gerne per Teamviewer anschauen.
Wenn du da noch Zeit hast schick mir deine Teamviewer Daten per Pn dann meld ich mich 22:30

Gruß Josty
Holzvergaser Orlan 40KW Brennkammer und Turbolatoren von Spikisveni Holzgasverteiler von Jens
Flammtronik umbau mit getrennter Primär/Secundärluft 3200 Liter Puffer
Visualisierung über Raspberry mit FHEM

Bild

Benutzeravatar
jostmario
Administrator
Beiträge: 965
Registriert: Do 28. Jan 2016, 00:11
Bewertung: 149
Wohnort: Zimmern ob Rottweil
Kontaktdaten:

Re: Input bei Fhem instalieren

Beitrag von jostmario » Sa 14. Jan 2017, 20:20

Hallo

Kannst auch mal in der FHEM Kommandozeile oben

Code: Alles auswählen

list Heizkessel
eingeben und die Ausgabe hier posten.

Gruß Josty
Holzvergaser Orlan 40KW Brennkammer und Turbolatoren von Spikisveni Holzgasverteiler von Jens
Flammtronik umbau mit getrennter Primär/Secundärluft 3200 Liter Puffer
Visualisierung über Raspberry mit FHEM

Bild

Benutzeravatar
Helmut
Globaler Moderator
Beiträge: 2510
Registriert: Fr 29. Jan 2016, 13:52
Bewertung: 353
Wohnort: Leutkirch

Re: Input bei Fhem instalieren

Beitrag von Helmut » Sa 14. Jan 2017, 20:32

Hallo,
habe jetzt mal probiert einzugeben

define FlamLog FileLog ./log/FlamLog-%Y-%m.log Heizkessel:Abgas:.*|Heizkessel:Brennkammer:.*|Heizkessel:Kesseltemp:.*|Heizkessel:O2:.*|Heizkessel:Primaerluefter:.*|Heizkessel:Sekundaerluefter:.*|Heizkessel:Verlust:.*|Heizkessel:Speicher:.*|Heizkessel:status:.*

Ohne Erfolg. "Speicher" ist nicht aufzufinden....
mfg
Helmut

Holzvergaser - Kessel (Sturzbrandkessel) Orlan 25 mit FT, Eigenbau Frischwasserstation, UVR1611, FWR21, CAN Modul, 2 Heizkreise (Heizkörper, Fubo/Wahei), 6m² Solarthermie

Benutzeravatar
Helmut
Globaler Moderator
Beiträge: 2510
Registriert: Fr 29. Jan 2016, 13:52
Bewertung: 353
Wohnort: Leutkirch

Re: Input bei Fhem instalieren

Beitrag von Helmut » Sa 14. Jan 2017, 20:34

Hier ist "Speicher" vorhanden
3.jpg
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
mfg
Helmut

Holzvergaser - Kessel (Sturzbrandkessel) Orlan 25 mit FT, Eigenbau Frischwasserstation, UVR1611, FWR21, CAN Modul, 2 Heizkreise (Heizkörper, Fubo/Wahei), 6m² Solarthermie

Benutzeravatar
Helmut
Globaler Moderator
Beiträge: 2510
Registriert: Fr 29. Jan 2016, 13:52
Bewertung: 353
Wohnort: Leutkirch

Re: Input bei Fhem instalieren

Beitrag von Helmut » Sa 14. Jan 2017, 20:37

Hier ist von Speicher nichts zu sehen
4.png
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
mfg
Helmut

Holzvergaser - Kessel (Sturzbrandkessel) Orlan 25 mit FT, Eigenbau Frischwasserstation, UVR1611, FWR21, CAN Modul, 2 Heizkreise (Heizkörper, Fubo/Wahei), 6m² Solarthermie

Benutzeravatar
jostmario
Administrator
Beiträge: 965
Registriert: Do 28. Jan 2016, 00:11
Bewertung: 149
Wohnort: Zimmern ob Rottweil
Kontaktdaten:

Re: Input bei Fhem instalieren

Beitrag von jostmario » Sa 14. Jan 2017, 20:55

Hallo

Steht das speicher auch bei event-on-change Reading im Heizkessel eingetragen?

Denn nur dann logt er den Wert auch mit.
Gruß Josty
Holzvergaser Orlan 40KW Brennkammer und Turbolatoren von Spikisveni Holzgasverteiler von Jens
Flammtronik umbau mit getrennter Primär/Secundärluft 3200 Liter Puffer
Visualisierung über Raspberry mit FHEM

Bild

Benutzeravatar
Helmut
Globaler Moderator
Beiträge: 2510
Registriert: Fr 29. Jan 2016, 13:52
Bewertung: 353
Wohnort: Leutkirch

Re: Input bei Fhem instalieren

Beitrag von Helmut » Sa 14. Jan 2017, 21:05

5.png
6.png
7.png
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
mfg
Helmut

Holzvergaser - Kessel (Sturzbrandkessel) Orlan 25 mit FT, Eigenbau Frischwasserstation, UVR1611, FWR21, CAN Modul, 2 Heizkreise (Heizkörper, Fubo/Wahei), 6m² Solarthermie

Benutzeravatar
jostmario
Administrator
Beiträge: 965
Registriert: Do 28. Jan 2016, 00:11
Bewertung: 149
Wohnort: Zimmern ob Rottweil
Kontaktdaten:

Re: Input bei Fhem instalieren

Beitrag von jostmario » Sa 14. Jan 2017, 21:23

Hmmm
Mit .* sollte er alles loggen....
Im log selbst hattest du es ja glaube ich eingefügt.

Gruß josty
Holzvergaser Orlan 40KW Brennkammer und Turbolatoren von Spikisveni Holzgasverteiler von Jens
Flammtronik umbau mit getrennter Primär/Secundärluft 3200 Liter Puffer
Visualisierung über Raspberry mit FHEM

Bild

Benutzeravatar
Helmut
Globaler Moderator
Beiträge: 2510
Registriert: Fr 29. Jan 2016, 13:52
Bewertung: 353
Wohnort: Leutkirch

Re: Input bei Fhem instalieren

Beitrag von Helmut » Sa 14. Jan 2017, 21:39

jostmario hat geschrieben: Im log selbst hattest du es ja glaube ich eingefügt.
Wie meinen?????? :?
hab eben oben bei Fhem

define FlamLog FileLog ./log/FlamLog-%Y-%m.log Heizkessel:Abgas:.*|Heizkessel:Brennkammer:.*|Heizkessel:Kesseltemp:.*|Heizkessel:O2:.*|Heizkessel:Primaerluefter:.*|Heizkessel:Sekundaerluefter:.*|Heizkessel:Verlust:.*|Heizkessel:Speicher:.*|Heizkessel:status:.*

eingegeben und auf Enter gedrückt. Mit "Save config" habe ich es auch getestet.

Sollte es dann eigentlich gehen?
mfg
Helmut

Holzvergaser - Kessel (Sturzbrandkessel) Orlan 25 mit FT, Eigenbau Frischwasserstation, UVR1611, FWR21, CAN Modul, 2 Heizkreise (Heizkörper, Fubo/Wahei), 6m² Solarthermie

Benutzeravatar
Helmut
Globaler Moderator
Beiträge: 2510
Registriert: Fr 29. Jan 2016, 13:52
Bewertung: 353
Wohnort: Leutkirch

Re: Input bei Fhem instalieren

Beitrag von Helmut » Sa 14. Jan 2017, 21:41

Habs nochmals eingegeben und auf Enter gedrückt.... Kommt dann
8.png
Was soll ich Löschen????? Irgendwie habe ich eben keine Lust die ganze Sache zu "verprogramieren" :Paniki :mrgreen:
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
mfg
Helmut

Holzvergaser - Kessel (Sturzbrandkessel) Orlan 25 mit FT, Eigenbau Frischwasserstation, UVR1611, FWR21, CAN Modul, 2 Heizkreise (Heizkörper, Fubo/Wahei), 6m² Solarthermie

Benutzeravatar
Helmut
Globaler Moderator
Beiträge: 2510
Registriert: Fr 29. Jan 2016, 13:52
Bewertung: 353
Wohnort: Leutkirch

Re: Input bei Fhem instalieren

Beitrag von Helmut » Sa 14. Jan 2017, 21:50

Ich galub ich habs!!!!!!!!!!!!
9.png

Set -> Heizkessel -> Speicher................ Enter

Speicher ist vorhanden! :Klatsch :Klatsch :Klatsch :Klatsch :Klatsch :Klatsch
10.png
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
mfg
Helmut

Holzvergaser - Kessel (Sturzbrandkessel) Orlan 25 mit FT, Eigenbau Frischwasserstation, UVR1611, FWR21, CAN Modul, 2 Heizkreise (Heizkörper, Fubo/Wahei), 6m² Solarthermie

Benutzeravatar
Helmut
Globaler Moderator
Beiträge: 2510
Registriert: Fr 29. Jan 2016, 13:52
Bewertung: 353
Wohnort: Leutkirch

Re: Input bei Fhem instalieren

Beitrag von Helmut » Sa 14. Jan 2017, 21:52

Da isser ja :lol:
11.png
der kleine schwarze Strich
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
mfg
Helmut

Holzvergaser - Kessel (Sturzbrandkessel) Orlan 25 mit FT, Eigenbau Frischwasserstation, UVR1611, FWR21, CAN Modul, 2 Heizkreise (Heizkörper, Fubo/Wahei), 6m² Solarthermie

Benutzeravatar
Helmut
Globaler Moderator
Beiträge: 2510
Registriert: Fr 29. Jan 2016, 13:52
Bewertung: 353
Wohnort: Leutkirch

Re: Input bei Fhem instalieren

Beitrag von Helmut » Sa 14. Jan 2017, 22:13

jostmario hat geschrieben:..........
Im log selbst hattest du es ja glaube ich eingefügt.
Danke für die Hilfe Josty :Klatsch
mfg
Helmut

Holzvergaser - Kessel (Sturzbrandkessel) Orlan 25 mit FT, Eigenbau Frischwasserstation, UVR1611, FWR21, CAN Modul, 2 Heizkreise (Heizkörper, Fubo/Wahei), 6m² Solarthermie

Benutzeravatar
Helmut
Globaler Moderator
Beiträge: 2510
Registriert: Fr 29. Jan 2016, 13:52
Bewertung: 353
Wohnort: Leutkirch

Re: Input bei Fhem instalieren

Beitrag von Helmut » Sa 14. Jan 2017, 22:41

Und wie bekomme ich die komplette "Legende" jetzt aus dem Diagramm bzw. neben das Diagramm? Geht das auch?
mfg
Helmut

Holzvergaser - Kessel (Sturzbrandkessel) Orlan 25 mit FT, Eigenbau Frischwasserstation, UVR1611, FWR21, CAN Modul, 2 Heizkreise (Heizkörper, Fubo/Wahei), 6m² Solarthermie

Benutzeravatar
jostmario
Administrator
Beiträge: 965
Registriert: Do 28. Jan 2016, 00:11
Bewertung: 149
Wohnort: Zimmern ob Rottweil
Kontaktdaten:

Re: Input bei Fhem instalieren

Beitrag von jostmario » Sa 14. Jan 2017, 23:12

Hallo Helmut,

ja herrzlichen Glückwunsch das es geklappt hat.
Die Legende ganz entfernen kann man nicht, man kann sie aber mit dem Attribut captionLeft nach Links verfrachten.
Kannst aber Alternativ auch ein zweites eigenes Diagramm für die Puffertemperaturen erstellen.

Gruß Josty
Holzvergaser Orlan 40KW Brennkammer und Turbolatoren von Spikisveni Holzgasverteiler von Jens
Flammtronik umbau mit getrennter Primär/Secundärluft 3200 Liter Puffer
Visualisierung über Raspberry mit FHEM

Bild

Benutzeravatar
Helmut
Globaler Moderator
Beiträge: 2510
Registriert: Fr 29. Jan 2016, 13:52
Bewertung: 353
Wohnort: Leutkirch

Re: Input bei Fhem instalieren

Beitrag von Helmut » Sa 14. Jan 2017, 23:31

jostmario hat geschrieben: Kannst aber Alternativ auch ein zweites eigenes Diagramm für die Puffertemperaturen erstellen.

Gruß Josty
Ist ja nicht die Puffertemp sondern die Schornsteintemp. Habe sozusagen einen Eingang "Missbraucht" ;)
mfg
Helmut

Holzvergaser - Kessel (Sturzbrandkessel) Orlan 25 mit FT, Eigenbau Frischwasserstation, UVR1611, FWR21, CAN Modul, 2 Heizkreise (Heizkörper, Fubo/Wahei), 6m² Solarthermie